1
考点 1 火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报 警系统及电气火灾监控系统组成
2
考点 2 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
(1)管子长度每超过 30m,无弯曲时。
(2)管子长度每超过 20m,有 1 个弯曲时。
(3)管子长度每超过 10m,有 2 个弯曲时。
(4)管子长度每超过 8m,有 3 个弯曲时。
3
考点 3 火灾自动报警系统导线敷设后,应用 500V 绝缘电阻表测量每个回路导线对地的 绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于 20MΩ。
4
考点 4 线槽敷设时,下列部位应设置吊点或支点
(1)线槽始端、终端及接头处;
(2)距接线盒 0.2m 处;
(3)线槽转角或分支处;
(4)直线段不大于 3m 处。
5
考点 5 金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内、 外侧均应套锁母。
6
考点 6 点型感烟、感温火灾探测器的安装
(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。
(2)探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物。
(3)探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离 不应小于 0.5m。
(4)在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装 间距不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m。探测器至端墙的距离不应大于 安装间距的一半。
(5)探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
7
考点 7 线型红外光束感烟火灾探测器的安装
(1)当探测区域的高度不大于 20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3 ~ 1.0m;当探测 区域的高度大于 20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过 20m。
(2)发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过 100m。
(3)相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于 14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不 应大于 7m,且不应小于 0.5m。
8
考点 8 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装
(1)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于 16m 的场所。
(2)高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于 16m 的场所, 并保证至少有 2 个采样孔低于 16m。
9
考点 9 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测 器的安装间距不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。
10
考点 10 交流供电和 36V 以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接 地线应与电气保护接地干线(PE 线)相连接。